消防泵母管低于吸水管可以么?
消防泵吸水母管低于吸水管行么?
-
消防水箱设置
20米高的的综合教学楼,6层,每层面积800平米,需要设置高位消防水箱吗
-
商业服务网点室内消火栓如何设置
小于200平方的商业服务网店室内消火栓如何设置,是每个房间都要设置吗?参考那个规范条文。如每个房间均要设置是按防火分区还是按一直消防水枪一股水柱。
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 请教一下大家,这个【当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。】怎么理解呀?比如自喷管道可以从室内的消火栓管道上接出来吗,没有高位消防水箱,只有消防水泵接合器,管道也是接在消火栓管道上的。专家审图提出了这条意见,查了一下也没有条文说明,不知道哪
-
室外消防给水系统供水形式
什么情况下室外消火栓系统需要设置室外消火栓泵?
-
消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范
-
消防管道弯路问题
请问有哪一条规范规定消防水管道不能弯太多或者是规定弯路不能超过多少~?
-
消防栓保护半径
建筑防火规范规定,消防栓间距不超过30m,但是并没有明确说明消防栓保护半径,如何确定消防栓的保护半径?是30m 还是25m?
-
一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?
请教各位大神,我们现在有个项目。图纸已通过图审,图纸上面设计的是一路进水,两个室外消防取水口,室外消火栓的设计流量为40L/S。图纸上设计了室内消火栓泵,单独给室内消火栓加压,未设计室外消火栓泵。验收时,消防科的同志提出质疑,要求现场必须增加室外消火栓加压泵。从规范上来说,一路供水的室外消火栓,什么情况下必须要加室外消火栓泵,什么情况下,可以不加室外消火栓
-
隔震层管道
隔震层内安装的消防管道软接头用那种