  • 火灾报警控制器系统故障
    发表评论: 一个可能是产品质量原因;第二个看看是否存在使用不当的因素,例如系统负载容量、接触不良,接地不良等。

    0 0 2025-06-06 19:23

  • 《建筑防火通用规范》GB55037-2022中
    发表评论: 《建筑防火通用规范》没有规定的参数,继续看《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第7.1节

    0 0 2025-06-06 19:17

  • 消控室合并
    发表评论: 如果合并,必须向消防救援部门报备;这是一个消防改造工程,该走的住建系统的改造工程手续也要走的;需要相关设计;再就是两个单位如何管理消防控制室人员,都需要有明确解读。技术层面来讲不难,按照控制中心报警系统处理了。

    0 0 2025-06-06 19:16

  • 消防泵母管低于吸水管可以么?
    发表评论: 你说的可以,参照下图

    0 0 2025-06-06 13:12

  • 丁戊类仓库能否设置几个办公桌进行办公
    发表评论: 丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。

    0 0 2025-06-06 13:06

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 温控+电控的话,可以作为自动灭火

    1 0 2025-06-05 13:45

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 严格来讲,不合适

    0 0 2025-06-05 13:44

  • 夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
    发表评论: 依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.2.17条及其条文说明:条文说明:建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,本规范均要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,而不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。

    0 0 2025-06-05 11:37

  • 钢结构防火涂料消防验收问题
    发表评论: 依据《钢结构工程施工质量验收标准 》GB50205-2020第13.4节、第14.0.6条;以及附录表H.0.15 钢结构(防火涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录依据《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013附录B 建筑工程的分部工程、分项工程划分,钢结构防火涂料涂装,属于分项工程。

    0 0 2025-06-05 11:35

  • 丙类服装厂
    发表评论: 需要考虑耐火等级和层数的适应性,所以4层的话至少耐火等级二级;钢结构的话需要按照不低于二级做防火措施。

    0 1 2025-06-05 11:26

  • 汽车库灭火器配置
    发表评论: 普通汽车库中危险级即可;如果是电动汽车充电区域,尚应满足《电动汽车充电站设计标准> GB/T50966-2024要求的严重危险级

    0 0 2025-06-05 11:24

  • 两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
    发表评论: 雨棚材料也很关键,如果不是A级导致火灾蔓延。再就是实地查看雨棚设置,可能影响厂房的排烟效果。所以不建议设置。

    0 0 2025-06-05 11:20

  • 消防设施设备的维护保养
    发表评论: 《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010附录那几个表,内容比较详细。再就是还要结合各个消防系统维护管理的要求,例如:《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第14章及附录G 消防给水及消火栓系统维护管理工作检查项目;《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第9章及附录G 自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目;《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007第8章《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第6章及附录F 系统日常巡查记录

    1 0 2025-06-05 11:18

  • 关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
    发表评论: 首先,你说的悬挂式干粉灭火器,那么防护区就是全淹没灭火,你现在的悬挂式灭火器无法满足《消防设施通用规范》中关于干粉灭火系统的基本控制功能要求:9.0.8 用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有手动控制和机械应急操作的启动方式,其他情况的全淹没和局部应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。

    0 4 2025-06-05 11:12

  • 中间仓库防火
    发表评论: 肯定不行,应为中间仓库的耐火等级要求比较严格,《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条及其条文说明很明确:在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。所以绝对不能用吊顶代替楼板。

    0 0 2025-06-05 11:08

  • 关于稳压24h的疑问
    发表评论: 你是管网漏水维修后,要打压测试,先停了稳压管路,否则稳压管路启动就是有漏水。

    0 1 2025-06-05 11:00

  • 木质装修的歌舞娱乐场所,防火涂料涂刷厚度达到多少可以满足规范要求?特别是顶棚,最大能达到A级吗?
    发表评论: 依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第6.5.5条,歌舞娱乐场所顶棚必须是A级。6.5.5 歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合下列规定:     1 顶棚装修材料的燃烧性能应为A级;     2 其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B1级;     3 设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,墙面装修材料的燃烧性能应为A级。依据《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017,没有任何一个条款说木质材料刷防火涂料可以作为A级使用。所以不要这种做法。而且经过审核的图纸中,设计也不会给出这种做法。

    0 0 2025-06-05 10:58

  • 干式变压器是否需要单独设置变压器室
    发表评论: 既然规范条文说明特意指出来设置专用的房间内,那就是变压器室,否则谈不上”专用房间“。

    0 0 2025-06-05 10:53

  • 电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
    发表评论: 1、如果只是电竞网咖,那么属于网吧性质,则应按照歌舞娱乐定性。2、现在电竞网咖,不少带有住宿类,属于电竞酒店,国家标准目前没有明确,但是各个地方有自己的规定例如:新疆建筑防火设计常见问题解答(新勘设协函(2021)第05号)5、目前存在的电竞酒店是按照旅馆建筑还是按照网吧场所相关规范执行?     答:电竞酒店具有住宿和娱乐功能,建议对多功能建筑或者一个建筑物内多个功能时,按照防火要求高的部分确定整个建筑的防火要求。对于电竞酒店,建议按照现行规范对酒店和对娱乐场所的规定中,较高的防火要求执行。北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)2.2.10 改造为下列功能的场所应执行现行消防技术标准,并符合下列规定:     1 网吧、酒吧、棋牌室、剧本杀、密室逃脱、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、水疗美容、电竞酒店客房等公共娱乐场所,沉浸式观演场所、室内拍摄棚等公共文化活动场所,应按歌舞娱乐放映游艺场所的规定执行。其中,密室逃脱、剧本杀、电竞酒店客房等场所,应根据应用场景设置火灾探测器,应急广播、消防应急照明和疏散指示系统,并应设置电气火灾监控系统。江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.01.3.2.1 公共娱乐场所怎么界定?小型百货商店、教育培训机构、无治疗功能的休养性质的月子护理中心、教学实训楼、保龄球馆、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、蹦床、美容院、体检中心、SPA(无公共浴池)、电竞酒店、室内卡丁车场等按照什么功能进行技术审查?     答:公共娱乐场所:具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所,包括影剧院、录像厅、礼堂等演出放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、娱乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所,以及其他与所列场所功能相同或相似的营业性场所;    小型百货商店、教育培训机构都属于公共建筑的不同类型,原则上执行《建规》,教育培训机构要针对不同年龄的人群执行相应的专项规范;    无治疗功能的休养性质的月子护理中心人员行为能力、疏散和救援难度与老年人照料设施相近,安全疏散、避难和消防设施设计可参照老年人照料设施的要求;    用于教学的实训楼,如技工学校中的汽车检修教室、卫生职业技术学院中的老年人护理、医学院中的模拟病房、商贸学院中的模拟酒店客房等用房,可按照教学实验建筑的要求进行消防设计;    保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、剧本杀、蹦床、室内卡丁车场等场所属于非歌舞娱乐放映游艺的公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计;电竞酒店兼具网吧和酒店两者特性,是电竞和酒店功能的组合,目前主要功能是满足社会年轻人娱乐、社交而非住宿要求,鉴于上述属性,电竞酒店按照歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;上述场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施;

    0 0 2025-06-05 10:38

  • 楼梯间是否需要设置乙级防火门并采用封闭楼梯间
    发表评论: 不允许,因为办公休息区属于厂房这个建筑的一部分,依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第7.2.2条,多层丙类厂房就应该封闭楼梯间;并没有规范说办公部分楼梯间可以按照民用建筑。7.2.2 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯。

    0 0 2025-06-05 10:25