消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵母管低于吸水管可以么?

消防泵吸水母管低于吸水管行么?

IvinceG | 2025-06-05 15:24
请写下您的回答回答

回答 | 3

思路决定高度 2025-06-06 11:00 00 [回复]举报

消防泵吸水母管低于消防泵的吸水管,是可以的。

EHS专家-DL 2025-06-06 12:00 00 [回复]举报

当消防水泵吸水管不直接从消防水池吸水,而是从吸水干管吸水时,满足一定条件下,消防泵吸水母管可低于吸水管。如:母管与支管采用偏心异径管 ‌管顶平接‌、母管任何部位不高于水泵进水口。

牛丫头消防课堂 2025-06-06 13:12 00 [回复]举报

你说的可以,参照下图



关闭

关闭

手机APP下载