- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆-纠结与困惑!
石峥嵘:在消防系统中,可能涉及较高防火等级的电缆,主要有防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆等,涉及的标准有些混乱,导致纠结与困惑!
2、阻燃电缆具有规定阻燃性能,在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭。
3、耐火电缆在规定的火源和时间下燃烧时(供火温度750°,供火时间90 min),能持续地在指定状态下运行,线路应保持完整。
4、矿物绝缘电缆试验时选用火焰温度为950℃~1000℃,燃烧时间为180min,能持续地在指定状态下运行,线路应保持完整。
总结:在火灾条件下,阻燃电缆并不要求具备持续工作的能力,耐火电缆和矿物绝缘电缆均要求具备持续工作的能力,矿物绝缘电缆的耐火等级最高。
一、防火电缆:
实际上,目前并没有防火电缆的国标定义,电缆行业习惯将阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。
二、阻燃电缆:
三、耐火电缆:
1、耐火电缆是具有规定的耐火性能(如线路完整性、烟密度、烟气毒性、耐腐蚀性)的电缆。
耐火性能是指在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。
2、耐火电缆适应的标准主要有:
a《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB/T 19666-2005)
b《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分:耐火电缆》(GA 306.2-2007)
c《阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求》(GA 535-2005)
d《耐火电缆槽盒》(GB 29415-2013)
3、根据《阻燃和耐火电线电缆通则》要求,耐火电缆的耐火性能必须符合下表的规定:
四、矿物绝缘电缆:
1、矿物绝缘电缆是由无机矿物带作绝缘层的单根或多根绞合的软铜线芯组成的电缆。
矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下不仅能够保证火灾延续时间内的消防供电,还不会延燃、不产生烟雾。
2、矿物绝缘类不燃性电缆适应的标准主要有:
a《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第1部分:电缆》(GB/T 13033.1-2007)
b《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第2部分:终端》(GB/T 13033.2-2007)
c《额定电压0.6/1kV及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》(GB/T 34926-2017)
d《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》(JG/T 313-2014)
e《矿物绝缘电缆敷设技术规程》(JGJ 232-2011)
3、根据《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》要求,矿物绝缘电缆的耐火性能要求如下:
电缆应符合GB/T19216.21-2003第6章规定的耐火试验步骤要求,试验时选用火焰温度为950℃~1000℃,燃烧时间为180min,同时应符合BS6387:1994第11章耐火性能规定的单纯耐火、耐火加水、耐火加机械振动在同一根试样上按C、W、Z的顺序进行试验后,线路应保持完整。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?
全部评论
最新 / 最热