消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

是否需专用通道

二楼开维保技术服务公司,一楼是商铺可以呜?

fcg | 2025-06-07 13:39
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-06-07 16:58 00 [回复]举报

需要看你的具体情况,如果你说的是商业服务网点,那就要考虑以下几点:

(1)每个独立单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;

(2)每个独立单元的层数不应大于2层,且2层的总建筑面积不应大于300㎡;

(3)每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。

如果你说的商铺是大商业,那就要注意二层的维保技术服务公司的疏散楼梯间在首层直通室外,不能疏散到商铺内部。

关闭

关闭

手机APP下载