
重庆消防
“法无禁止皆可为”vs“法无授权即禁止”
粉丝:4
关注:0
关注
-
一路供水的室外消火栓,需要设室外消火栓加压泵吗?
发表评论: 一路供水的室外消火栓,在不满足压力和流量情况下(必须压力和流量同时满足),必须设置室外消防泵;一路供水的室外消火栓,在满足消防取水口距离和数量的情况下,可以不设室外消防泵,如:你提供的这个项目,一路供水DN200的供水,算1个室外消火栓;2个取水口算2个室外消火栓,流量能满足45L/s,所以,这种情况可以不设置室外消防泵。
2025-06-04 17:14
-
中小学的校外托管机构安全疏散
发表评论: 有专门的管理固定,需要至少2个安全出口
2025-05-12 14:20
-
手自动控制方式
发表评论: 原则上是自动的
2025-05-12 09:28
-
有关封闭楼梯间的门洞开设问题
发表评论: 不可以
2025-05-12 09:27
-
养老机构内建筑防火规定
发表评论: 应设封闭楼梯间
2025-05-07 16:47
-
消防取水口(井)横向接管管径要求?如下示例(三)、示例(四):
发表评论: 按室外用水量计算管径,个人觉得与消防车的数量无关。
2025-05-07 16:09
-
消防管道前可安装台式空调嘛
发表评论: 不明确。
2025-05-06 17:12
-
消防水泵房可以露天设置吗
发表评论: 不行,一体式可以。
2025-05-06 17:08
-
超市应按实际使用面积还是所在建筑面积
发表评论: 需要。规范有明文规定。
2025-03-25 17:15
-
厨房如果采用自然通风,不采用机械通风方式,自然通风面积怎么计算,有没有规范要求
发表评论:
2025-03-25 16:58
-
气体灭火系统钢瓶定期检验
发表评论: 不明确,并且各行各业规定也不一致(如通讯就与安全技术规程不一致)。从安全来说,钢瓶属于压力容器,应该进行定期检验,至于检验周期,确实不明确,一般来说是按3年执行的。
2025-03-25 13:46
-
消防水泵的流量计算
发表评论:
2025-03-25 09:51
-
安全出口几米范围之内不能停车,规范依据是?
发表评论:
2025-03-25 09:34
-
防火墙处的梁,需要建筑给结构提条件吗?
发表评论: 需要。现场就有建筑与结构未沟通出现的问题,比如:梁柱影响疏散宽度。
2025-03-25 09:04
-
建筑防火通用规范 GB55037-2022生效后,自动扶梯底部还需要设置自动灭火系统么?
发表评论: 不算违反强规,至于需不需要设置喷淋,在专业规范未出台之前,还应参考建规,所以,还是应设。
2025-03-25 09:01
-
水泵房地下与地上可以是一个防火分区吗
发表评论: 可以一个防火分区,可以采用敞开楼梯间,可以合建(电气柜防护等级不低于IP55),属于戊类厂房,防火分区按同一个防火分区划分。
2025-03-21 17:15
-
填充墙可以作为防火墙吗
发表评论: 规范不明确,但对功能性提出了要求,需要耐火极限3.0h,且不倒塌。个人觉得:在采取措施后能满足防火墙防火性能前提下,任何墙体均可定义为防火墙。
2025-03-21 17:04
-
各位大神,谁知道这是什么?消火栓吗???
发表评论: 不知道是啥,可以确定的是:不是消火栓。
2025-03-21 16:59
-
消防电梯轿厢尺寸不小于1.5*2米的规范出处
发表评论: 可以参考。
2025-03-21 16:57
-
请问各位专家老师,SPA属于歌舞娱乐场所吗?
发表评论: 精辟!
2025-03-21 15:21