- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
合建规则大全-民用建筑.厂房.仓库.汽车库.修车库!
石峥嵘:本文所述的合建,即组合建造,是指不同功能的建筑合建在同一座建筑内,也就是说,同一建筑内包括不同的功能部分,比如:汽车库和民用建筑的合建、住宅建筑与其他使用功能的建筑合建等等。
注:有关建筑合建、贴邻、附设等相关概念,可参专题:独立建造•贴邻建造•合建•附设-建筑防火基本概念!
1 厂房、仓库合建
2 厂房、仓库与民用建筑合建
3 汽车库、修车库与厂房、仓库、民用建筑合建
厂房、仓库的火灾危险性、占地面积、防火分区、安全疏散、消防设施等均有不同的要求,两者不应合建。
厂房中,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以中间仓库的形式设置在厂房内,中间仓库是为保障连续生产需要,在厂房内设置的用于存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。
中间仓库应严格控制规模,不能作为常规的储存仓库,生产出来的成品也不应存放在中间仓库。中间仓库的相关要求,详见:中间仓库-设置原则、建筑防火及消防设施要求!
两个特殊情况:
1、物流建筑相对特殊,作业型物流建筑应执行有关厂房的规定,存储型物流建筑应执行有关仓库的规定,综合型物流建筑的作业区、存储区采取严格的防火分隔后,可分别执行有关厂房和仓库的规定,否则执行有关仓库的规定。具体要求,可依《建筑设计防火规范》3.3.10和《物流建筑设计规范》确定。
2、当满足规范有关防火间距不限的要求时,部分厂房和仓库可以贴邻建造,贴邻建造的厂房和仓库,分别属于两栋不同的建筑,不能共用墙体,贴邻部位不得开设门窗洞口。有关合建、贴邻建造的相关概念,可参专题:独立建造•贴邻建造•合建•附设-建筑防火基本概念!
第二部分 厂房、仓库与民用建筑合建
除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房,也就是说,厂房、仓库均不能和民用建筑合建。
1、民用建筑如设置生产车间及库房,发生火灾易造成重大人员伤亡和财产损失。因此,民用建筑内不能设置生产车间、库房。
2、确因功能所需,民用建筑可以设置自用的附属库房,库房应为建筑的功能所需,且在建筑中占用面积较小,并应采取防火分隔措施,如建筑中的自用物品暂存库房、档案室和资料室等。有关附属库房的设置,可参专题:民用建筑附属库房-建筑防火要求!
3、确因功能所需,丙.丁.戊类厂房(仓库)内可以设置自用的办公室和休息室,具体要求,参专题:厂房仓库附属办公室-建筑防火.安全疏散.消防设施要求!
4、需要说明的是,当满足规范有关防火间距不限的要求时(3.4.5、3.5.3),部分厂房、仓库和民用建筑可以贴邻建造,贴邻建造的厂房和仓库,分别属于两栋不同的建筑,不能共用墙体,贴邻部位不得开设门窗洞口。
第三部分 汽车库、修车库与厂房、仓库、民用建筑合建
一、汽车库不应与甲、乙类厂房、仓库贴邻或合建。
二、汽车库不应与托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等合建。当满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.1.4的防火分隔及安全疏散规定时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园、老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分。
三、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,应为单层建筑,且应独立建造。当停车数量不大于3辆时,可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻,但应采用防火墙隔开。
四、Ⅰ类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。注:本项所述的贴邻,是指同一建筑的不同功能贴邻(这时仍为同一栋建筑),或不同建筑在防火间距不限的情况下贴邻(为两栋不同的建筑),相关概念,可参考:独立建造•贴邻建造•合建•附设-建筑防火基本概念!
五、汽车库、修车库与其他建筑合建时,应采取防火分隔措施,详见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.1.6。
六、当满足规范有关防火间距不限的要求时,汽车库、修车库之间或汽车库、修车库与其他建筑可贴邻建造,但分别属于两栋不同的建筑,不能共用墙体,贴邻部位不得开设门窗洞口。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
jasonhiphoop 2024-03-17 20:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
石老师,请教一下,如果一个符合各自消防安全技术条件的丙类厂房和丙类2项仓库,是否可以合建在一栋建筑内呢?
全部评论
最新 / 最热