- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
新规解答:火灾报警模块永久性标识的矛盾处置!
石峥嵘:2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第3.3.17条款,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下:
《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第3.3.17条款所述的模块及模板箱安装的问题,说明如下:
一、根据3.3.17要求,模块或模块箱隐蔽安装时,在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于100mm×100mm的永久性标识。按此规定要求,没有集中设置的明装模块将不再要求设置标识,这与现行《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013,以下简称GB50116)是矛盾的,按现行GB50116规定:未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识(6.8.4)。
二、出现这个问题的原因是:新版GB50166是根据正在修订的GB50116制定的,由于新版50116还没有发布,导致了这个矛盾的发生。考虑明装模块通常会自带标识,因此新版50116不再要求明装模块另外设置标识。
三、处置措施:
在修订版GB50116尚未实施以前,仍应按现行GB50116设计,对于按现行GB50116要求设计了标识的图纸,仍宜按设计要求设置永久性标识,如需取消应履行变更手续。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热