- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动要求!
石峥嵘:气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程!
很多项目忽略了建筑内的火灾声光警报器、消防应急广播、配套防排烟系统、防火卷帘、客货电梯和应急照明疏散指示系统等的启动流程,应予纠正!
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.4.5:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。
二、主要疑问:
消防联动控制器接收到反馈信号后,是否需要联启动建筑内的所有火灾声光警报器和消防广播?是否需要联动开启防排烟系统和应急照明疏散指示系统?
三、解答:
气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程:
当收到确认火警的信号后,应启动建筑内的所有火灾声光警报器、消防应急广播,应启动火警相关区域的排烟系统(比如疏散走道等),启动火警所在防火分区的防烟系统、防火卷帘、客货电梯等,并应按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)启动应急照明疏散指示系统,等等。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热