- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散走道| 袋形走道长度的确定!
石峥嵘:袋形走道,即单向疏散走道,本文所述的袋形走道长度,是指袋形走道尽端至安全出口的距离。
通常情况下,在公共建筑和住宅建筑中,袋形走道长度受制于走道两侧或尽端房间的疏散距离,无需特别规定。
但是,个别特例情况下,仍有必要控制袋形走道的长度,即控制走道尽端至安全出口的距离。
一、常规情况下,袋形走道长度受制于端部房间的疏散距离,无需特别规定:
1、公共建筑和住宅建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离。
危险区域的疏散距离是指房间内(或户内)任一点至房间疏散门(或疏散户门)的直线距离(L1),次危险区域的疏散距离是指房间疏散门(或疏散户门)至最近安全出口的直线距离(L2)。
2、示例:图示1的袋形走道,端部房间任一点至房间疏散门的直线距离(L1),房间疏散门至最近安全出口的直线距离(L2),均应满足规范要求,端部长度L3无需特别规定。
二、特例情况下的限制措施:
实际应用中,也确存在一些特例项目,端部的房间并没有向疏散走道开设疏散门(房间用作其他功能空间或通过其他疏散走道疏散),就可能出现L3较大的情况(图示2),这时应予控制。
考虑L3走道部分的火灾危险性小于内部房间,因此,应可参照“房间内任一点至房间疏散门的直线距离(L1)”,来控制L3部分的长度。以高层办公建筑为例,依《建规》5.5.17规定,图示2的L3距离,不应大于20m,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,不应大于25m。
(图示2)
在一些商业场所的走道或连廊等部位,可能成为扩大的空间,成为人员逗留的场所,也可参照类似方式,适当控制安全疏散距离,防止极端情况的发生。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热